自前天中午起,一股类似臭鸡蛋的异味开始在本市浦东、杨浦、虹口、闸北、卢湾、徐汇、长宁、闵行等区域内弥漫,不仅影响了市民周末的闲情,甚至引起部分居民恶心不适。相关部门经过近10小时的排查,于昨天凌晨确认恶臭气体为高桥石化厂的硫化氢泄漏所致。目前,泄漏源头已消除。 昨天接受记者采访时,环保部门详细说明了排查近10个小时才找到泄漏源的三大原因——高空排“臭”,污染企业反倒没有感觉;最初锁定的污染企业并未找到泄漏点;日常环境监测指标中并不包含硫化氢等臭气指标等,导致“确诊”臭气来源用了较长时间。 原因1:锁定设备显示“正常”,延误“确诊” 市环保局介绍,前天下午2点起,“12369”环境应急热线陆续接到市民来电,反映浦东、杨浦、虹口、闸北、徐汇等多个区域有恶臭气体。对此,市委市政府领导高度重视,作出“快速查明原因、消除影响、严肃查处”的批示。市环保局与市安监局立即组成联合调查组,调集力量,根据市民反映的线索和气象信息,开展全面排查和应急监测。 市环保局应急办负责人陈伟告诉记者,当天下午4点左右,浦东、杨浦等地的环境空气自动监测站测到二氧化硫浓度达到全天最高值,约0.15毫克/立方米,比平日高出好几倍。 当天傍晚6点多,环保部门将臭气源“锁定”在浦东高桥地区,并赶到现场。当晚8点多,前来巡查的两辆环境应急监测车在高桥石化厂界处检测出硫化氢气体,浓度为0.6ppm,超标8倍,与市区内检测出的特征污染因子相一致。 然而,由于高桥石化的设备显示一切运行正常,因此一时难以“确诊”。最后经与高桥石化领导和技术人员共同分析、排查,才于当晚12点以后确认恶臭气体为高桥石化3号硫磺装置发生酸性气体高空泄漏所致。 原因2:高空排“臭”,源头企业反倒感觉不到 由于硫磺回收装置阀门内漏,导致酸性气体直接旁通到排气烟囱中排出。浦东新区环保局污染控制处处长鞠春芳解释说:“烟囱有100多米高,臭气传输距离远,反倒是污染企业周边闻到的气味不厉害。排查所涉及的范围广,这也给环保部门确认污染源带来了困难。” 据鞠春芳介绍,当天下午接报后,相关部门先对距离高桥20多公里、最早有市民投诉的浦东花木社区进行排查,但当地未发生翻车、火灾等事故,也没出现储气罐泄漏。后来又对南部的张江生物医药基地、北蔡等地进行排查,也没发现异常。“水务部门甚至排查了下水道,也没发现异味来源。” 鞠春芳说,当天风向一直在变,先刮西风,后来又刮东北风,最后根据气象条件综合分析,气味有可能来自北面,于是又“锁定”高桥、外高桥地区展开排查。 环保部门表示,检测出的硫化氢气体在较低浓度时就会引发人体感观不适,甚至恶心、呕吐,但短时间接触不会对人体造成影响。 一些市民提出疑问,硫化氢是否会导致前天的降雨呈酸雨?对此,陈伟表示,空气中的硫化氢浓度还不及日常空气质量所监测的二氧化硫,因此不会降酸雨。 原因3:硫化氢等“臭气”不在常规监测中 自2008年9月上海农药厂发生泄漏事件以来,本市每年都会发生一至两起“臭气污染”事件。 据陈伟介绍,为保障空气质量,本市环保重点监管企业均安装有污染源在线监测设备。但实施在线监测的主要大气污染物指标为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。市、区环境监测站日常监控空气质量的也是这几个常规指标。硫化氢、硫醇类物质等“臭气”污染因子不在常规监测范围内。一旦发生阀门泄漏、冲料等生产安全性事故,主要靠环境应急监测车实施应急监测,通过能够监测微量有机物的相关设备寻找污染源。 为此,有环保专家建议,相关部门应尽快对高危产业建立健全监测体系,对于化工园区可能的恶臭污染源加强防护,毕竟这些常见的恶臭都是化工园区造成的。 环保部门表示,今后将增加监测微量有机物的相关设备,从而更快速地寻找到突发污染事件的源头;同时还将加强对化工企业的巡查,并督促企业完善应急预案。 又排“臭气”,处罚从重 去年11月23日,杨浦、虹口、普陀等地居民也曾闻到空气中有恶臭气味,而臭气的源头与此次事件一致,是高桥石化厂发生硫醇类物质泄漏所致。 对于高桥石化再次发生泄漏事件,市环保局应急办负责人陈伟表示,将按照相关法律法规从严从重处罚。上一次对高桥石化厂作了罚款20万元处理,此次待执法部门举证后,有关事故责任也将按相关规定严肃处理,在一周内作出处罚决定。 高桥石化:设备存有隐患 高桥石化一位不愿透露姓名的负责人昨天证实,20日晚上6点多接到环保部门的电话后,他们开始自查,确实没有查出泄漏的情况。 自查时难道没有闻到臭味?该负责人解释说,此次硫化氢泄漏主要源于阀门内漏,而且是瞬时泄漏,并非持续泄漏,排气点又位于120米的高空,所以自查时没有发现。 高桥石化在去年11月23日检修设备时不慎泄漏硫醇类物质,此次又发生硫化氢泄漏事件,这两次泄漏是否有关联?该负责人解释说,这两次事故分别发生在两个不同的装置上,上一次是炼油延迟焦化装置在停工检修时,设备处于蒸塔状态,蒸塔过程中产生含有硫醇类物质散发到大气中;这次泄漏的装置是硫磺装置,并非焦化装置。 他说,这次泄漏的3号硫磺装置投产才2年,出现这样的问题说明设备存有一定隐患,公司决定对其进行技术改进,比如加装一个手动控制装置等,以加强监测,杜绝类似现象再次发生。 |